14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2016/2/4 11:31:10
#20楼
我说错了 对不起,我用钳形表测每相电流 是215A--225A之间。
[此贴子已经被作者于2016/2/4 11:35:42编辑过]
20079
honghaii
文章数:7989
年度积分:442
历史总积分:20079
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2016/2/4 11:42:35
#21楼
以下是引用超级大手2016/2/3 22:28:11的发言:
按我的逻辑这个租户每小时用电量应该是95-100度左右每天应该是2400度左右两年720天*2400度电,还不包括有两个人管理日常生活用电。应该是1728000度/0.95元应该是656640元  我们科技园区内每年都有九十多万电费对不上账,因为是国家企业没人管理。
应该是电度数*单位价格,你少算了好多啊,差了近100W啊表情
12340
lishihao
文章数:103
年度积分:460
历史总积分:12340
注册时间:2005/10/9
发站内信
发表于:2016/2/4 11:47:24
#22楼
如果是三相电度表,电流115-125A,电压400v,功率因数0.9,则每小时用电量约为:(120A*400V*1.732*0.9)/1000=74.82度
3406
svpama
文章数:469
年度积分:50
历史总积分:3406
注册时间:2007/3/20
发站内信
发表于:2016/2/4 12:15:27
#23楼
电脑:160*.5 = 80KW
空调:11KW
风机:4KW
总共额定最大功率 = 95KW

额定是额定,实际的是:
三相电功率计算 P=1.732×U×I×COSφ
电流取120A
P = 1.732*380*120*0.78
=61603.776 = 61.6KW

一天用电量 = PT
=61.6 * 24 = 1478.4 KWH

电费 (每度0.4) = 1478.4*0.4 = 591.36
3406
svpama
文章数:469
年度积分:50
历史总积分:3406
注册时间:2007/3/20
发站内信
发表于:2016/2/4 12:42:22
#24楼
电压取400,电流取120A,功率因数0.9
P=1.732*400*120*0.9 = 74.8224KW
一天用电量 = 74.822KW * 24小时 = 1795.7 KWH = 1795.7度
一天电费(每度0.4元) = 718.28元

电压取400,电流取220A,功率因数0.9
P=1.732*400*220*0.9 = 137.1744KW
一天用电量 = 137.1744KW * 24小时 = 3292.1856 KWH = 3292.1856 度
一天电费(每度0.4元) = 1316.87元
[此贴子已经被作者于2016/2/4 14:07:22编辑过]
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2016/2/4 12:48:01
#25楼
回复 #24楼 svpama
你好  下面两行没懂啥意思,
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/2/4 12:50:42
#26楼
三个电阻器加热和一个电动机他们的有功功率相等,所以耗电量统计是相同的(如果是电机满功率运行)。而加热的电阻器功率因数是1,电动机的功率因数不是1,这样的话,电动机还要计算功率因数的无功损耗,可能被罚钱。
我是你的朋友
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2016/2/4 13:09:38
#27楼
回复 #26楼 kdrjl
你好 三个1kw220v电热器分别接在三相电上共用零线,和一台三相1kw电机满载运行每小时耗电量各多度。   假如功率因数都是0,9 ,
3406
svpama
文章数:469
年度积分:50
历史总积分:3406
注册时间:2007/3/20
发站内信
发表于:2016/2/4 14:08:48
#28楼
回复 #25楼 超级大手
我误解了,删除算了。
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/2/4 14:40:52
#29楼
以下是引用超级大手2016/2/4 11:20:45的发言:
你好 三个1kw220v电热器分别接在三相电上共用零线,和一台三相1kw电机每小时耗电量各多少。      160台电脑主机无机箱及外围每台500瓦   11kw风冷机组 几台单相轴流强排风机大约4kw 照明管理及生活用电5kw 总共接近一百千瓦,我这样理解对吧。
1、电热器的功率因数为1,3度电/小时,1KW电机耗电约为0.8度。
2、500W的电脑电源,不可能时时刻刻100%满载的,一般负载率约为60%,也就是300W。