您现在所在的是:

亚控WellinTech

回帖:7个,阅读:4213 [上一页] [1] [下一页]
3334
zhjifei
文章数:611
年度积分:50
历史总积分:3334
注册时间:2005/2/11
发站内信
发表于:2016/2/3 16:26:25
#0楼
组态王6.53与台达ES2的PLC通讯设置不知道对不?忘指点。组态王和PLC的通信,格式9600 7 偶 1.
附件 组态王截图 2.jpg
附件 通讯截图.jpg


3334
zhjifei
文章数:611
年度积分:50
历史总积分:3334
注册时间:2005/2/11
发站内信
发表于:2016/2/3 16:26:58
#1楼
PLC的COM2
25273
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1699
历史总积分:25273
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2016/2/3 17:21:32
#2楼
感觉是可以的
此帖发自论坛手机版
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/2/3 17:25:51
#3楼
我没看出问题
3334
zhjifei
文章数:611
年度积分:50
历史总积分:3334
注册时间:2005/2/11
发站内信
发表于:2016/2/15 10:26:29
#4楼
通信上了,上位机的新设备的地址为1
[此贴子已经被作者于2016/2/15 10:28:03编辑过]
738
593659722
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:738
注册时间:2015/7/3
发站内信
发表于:2016/7/17 10:02:38
#5楼
你好,  具体的线怎么接的,485两根线怎么接到电脑上??
4678
anriqing111
文章数:927
年度积分:50
历史总积分:4678
注册时间:2012/10/2
发站内信
发表于:2016/7/17 11:14:53
#6楼
以下是引用5936597222016/7/17 10:02:38的发言:
你好,  具体的线怎么接的,485两根线怎么接到电脑上??

人家是组态王6.53与台达ES2的PLC用485通信,可不是用485与电脑通信的。
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/7/17 12:42:21
#7楼
组态王默认就是如此,这个已经内置