您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:16个,阅读:2068 [上一页] [1] [2] [下一页]
17279
329345277
文章数:5565
年度积分:755
历史总积分:17279
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2016/2/1 23:17:14
#0楼
今天现场一个变频器用有几年了,现场原有柜子的,但现场用着用着就不好用了,然后平时用的时候全指面板手动,现在因为给做了个上位机,想加进系统,给他们改。
因为柜子里灰太多,原有的控制部分也有些老化,而且就是简单的启动连锁及上位机调速,所以干脆就直接给原有线全费了,然后按自己的方式接线。
接完现,送电前顺手测量下主回路,通断档尽然想了,当时就蒙了。我仅仅只动控制回路啊,没动主回路啊。
怎么会短路呢,一量电阻只有10欧,而且只有A B有,AC BC无阻值。

大伙知道怎么回事么

暂时没有图片

忘了说了,变频器是ACS800 150KW的
[此贴子已经被作者于2016/2/2 6:44:10编辑过]
17279
329345277
文章数:5565
年度积分:755
历史总积分:17279
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2016/2/1 23:17:56
#1楼
看来我还是错的,经大伙这么一说就得应该是变频器内部变压器问题
[此贴子已经被作者于2016/2/4 22:30:38编辑过]
19942
877476825
文章数:8124
年度积分:1287
历史总积分:19942
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2016/2/2 6:31:55
#2楼
有变压器类负载吧?[q表情
不走寻常路。
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/2/2 8:14:52
#3楼
可以考虑楼上的意见。
有问题可加
7902
wangjlcs
文章数:1446
年度积分:241
历史总积分:7902
注册时间:2004/3/29
发站内信
发表于:2016/2/2 8:31:23
#4楼
变频内控制变压器接在AB相呗
21259
kazefsh
文章数:7214
年度积分:1234
历史总积分:21259
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2016/2/2 8:54:55
#5楼
内部有变压器转成220V给接触器的
85324
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1383
历史总积分:85324
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/2/2 10:17:07
#6楼
柜子里有变压器;
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/2/2 11:38:54
#7楼
内部有其它负载(如控制电源回路),你怕可以接220V电源串接150W灯泡,灯泡不亮就不是短路
自学成才!
6155
坏男孩
文章数:1917
年度积分:50
历史总积分:6155
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2016/2/2 11:48:45
#8楼
是不是有控制回路啊
4765
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:164
历史总积分:4765
注册时间:2008/12/30
发站内信
发表于:2016/2/2 14:23:45
#9楼
800里边有个变压器