发表于:2016/2/1 23:17:14
#0楼
今天现场一个变频器用有几年了,现场原有柜子的,但现场用着用着就不好用了,然后平时用的时候全指面板手动,现在因为给做了个上位机,想加进系统,给他们改。
因为柜子里灰太多,原有的控制部分也有些老化,而且就是简单的启动连锁及上位机调速,所以干脆就直接给原有线全费了,然后按自己的方式接线。
接完现,送电前顺手测量下主回路,通断档尽然想了,当时就蒙了。我仅仅只动控制回路啊,没动主回路啊。
怎么会短路呢,一量电阻只有10欧,而且只有A B有,AC BC无阻值。
大伙知道怎么回事么
暂时没有图片
忘了说了,变频器是ACS800 150KW的
[此贴子已经被作者于2016/2/2 6:44:10编辑过]