2台 4.4KW 电机, 使用 施耐德 25A 接触器。断路器 32A   这样配置可以吗。
15673
step1
文章数:7314
年度积分:50
历史总积分:15673
注册时间:2008/4/10
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
发表于:2016/1/29 17:25:36
#1楼
一个接触器控制两台电机还是两个接触器分别控制两台?
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15673
step1
文章数:7314
年度积分:50
历史总积分:15673
注册时间:2008/4/10
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
发表于:2016/1/29 17:26:24
#2楼
两台电机不同时启动32A的电源开关够了,
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
26203
ytleaderplc
文章数:10960
年度积分:766
历史总积分:26203
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2016/1/29 17:50:21
#3楼
一个接触器一个电机,没有任何问题
此帖发自论坛手机版
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
6918
海边渔翁
文章数:1441
年度积分:50
历史总积分:6918
注册时间:2015/2/24
发站内信
发表于:2016/1/29 18:03:53
#4楼
哪里有4.4Kw电机,少见?
此帖发自手机工控论坛
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/1/29 18:21:13
#5楼
没问题,这个品牌的接触器用18A的就行了。
520
yuanyichen616265626
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:520
注册时间:2016/1/29
发站内信
发表于:2016/1/29 18:24:45
#6楼
断路器是D32A还是C32A的断路器?
14045
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:88
历史总积分:14045
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2016/1/29 18:34:32
#7楼
要不分开一个断路器及接触器一个电机
10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/1/29 18:55:26
#8楼
感觉施耐德的假货太多
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
1515
hegt1963
文章数:184
年度积分:50
历史总积分:1515
注册时间:2010/1/15
发站内信
发表于:2016/1/29 19:00:19
#9楼
没见过4.4KW电机。