ATV21启动报EPHO

1021
ldyjiachao
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1021
注册时间:2015/7/15
发站内信
发表于:2016/1/23 12:45:18
#0楼
施耐德ATV21系列45KW变频器,启动报EPHO,打开机子发现浪涌吸收板上有电容炸掉,请问是怎么回事?
10891
xquan
文章数:2972
年度积分:223
历史总积分:10891
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2016/1/23 19:07:50
#1楼
EPHO: 输出缺相故障!
12014
453414193
文章数:1545
年度积分:74
历史总积分:12014
注册时间:2010/10/23
发站内信
发表于:2016/1/25 21:55:52
#2楼
带电机了吗?看看是不是电机缺相了。
此帖发自论坛手机版
1021
ldyjiachao
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1021
注册时间:2015/7/15
发站内信
发表于:2016/1/26 18:21:54
#3楼
电机没事