我在佛山做了个办公室,老板从厂家的射灯,刚开始装没事,过段时间后,只好一连开开关就越级跳闸是什么原因了整栋楼的漏电保护都不跳直接跳整栋厂房的总漏电,我想问下是什么原因啊
7991
文章数:1877
年度积分:50
历史总积分:7991
注册时间:2008/12/26
发站内信
发表于:2016/1/18 22:56:09
#1楼
整定电流不一样吧
开心了就笑,不开心就过会再笑
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/1/18 23:10:38
#2楼
一路一路开,看是哪一路会跳?
自学成才!
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/1/19 1:35:33
#3楼
越级跳闸的原因无非就是:总开关负荷本来就很重,最后打开的负载,就是压死骆驼的最后一根稻草。
一般选型原则:整栋楼的开关不能选用漏电断路器,必须选用空气开关。
22941
xuzhaokun
文章数:8790
年度积分:489
历史总积分:22941
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2016/1/19 9:58:26
#4楼
可能是总空开漏电流检测太灵敏了,可以调大点试一下。
此帖发自手机工控论坛
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/1/19 11:20:59
#5楼
是漏电保护跳,还是过载保护跳;所跳总开关的漏电保护值是多少。
14863
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14863
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2016/1/19 11:30:44
#6楼
是不是漏电开关选型不合理
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/1/19 11:51:19
#7楼
以下是引用cfg1682016/1/19 1:35:33的发言:
越级跳闸的原因无非就是:总开关负荷本来就很重,最后打开的负载,就是压死骆驼的最后一根稻草。
一般选型原则:整栋楼的开关不能选用漏电断路器,必须选用空气开关。
选型先天不足,脑残总是喜欢漏电开关,自以为可以保护一切
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
39175
知道一点
文章数:23084
年度积分:867
历史总积分:39175
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2016/1/19 14:31:14
#8楼
1.跳--是漏电引起还是负载引起没交代清楚
2.照明用漏保?---没见过
3.总开关用漏保?---没见过
快乐 幸福 自由 比什么都重要