您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:3个,阅读:2305 [上一页] [1] [下一页]
1086
sdg.三少
文章数:155
年度积分:50
历史总积分:1086
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2005/6/10 20:49:00
#0楼
请各位师傅,大哥们帮忙,  感谢!  小弟穷买不起!想自制...............!我只知道数据线的型号:FX-232CAB-1
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/6/10 21:01:00
#1楼
PC(COM口)---------------------F900GOT
2-------------------------------------------3
3-------------------------------------------2
6、8--------------------------------------4
5-------------------------------------------5
4--------------------------------------6、8

按上面的接就行了;
1086
sdg.三少
文章数:155
年度积分:50
历史总积分:1086
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2005/6/11 17:57:00
#2楼
多谢!感谢!   马上做...........................!
918
tdq
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:918
注册时间:2005/12/5
发站内信
发表于:2006/7/5 10:05:00
#3楼
看到接线图真好,好人有好报,谢谢。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004