您现在所在的是:

变频器维修

回帖:8个,阅读:1713 [上一页] [1] [下一页]
688
chen5033
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:688
注册时间:2016/1/5
发站内信
发表于:2016/1/12 9:47:33
#0楼
请教下大神,最近遇到一邪门问题,660V变频器在煤矿上使用,同一电房内其他设备如185KW的星三角破碎机不开的情况下,变频器进线电压670.母线电压950,工作正常,但在其他设备先启动工作在通电变频器就不正常了,进线电压在690左右,母线电压直接飙到1130V,启动就报过压,此问题各位大神有遇见过没!
[此贴子已经被作者于2016/1/12 10:50:02编辑过]
5704
lsg1971
文章数:1740
年度积分:86
历史总积分:5704
注册时间:2007/4/25
发站内信
发表于:2016/1/12 10:09:34
#1楼
仔细查一查别的电机有没有接地的情况,别问我为什么,我也不知道,但同样的情况碰见过好几次了。
初学乍练.大家多关照
688
chen5033
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:688
注册时间:2016/1/5
发站内信
发表于:2016/1/12 10:26:12
#2楼
回复 #1楼 lsg1971
大哥啊,神回复啊,如果有接地怎么做呢!
5704
lsg1971
文章数:1740
年度积分:86
历史总积分:5704
注册时间:2007/4/25
发站内信
发表于:2016/1/12 10:44:28
#3楼
回复 #2楼 chen5033
电机接地换电极,电缆接地换电缆。
初学乍练.大家多关照
688
chen5033
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:688
注册时间:2016/1/5
发站内信
发表于:2016/1/12 10:48:11
#4楼
回复 #3楼 lsg1971
这个问题有点难,这机房里设备太多了。还有没有其他的方式能解决的
5704
lsg1971
文章数:1740
年度积分:86
历史总积分:5704
注册时间:2007/4/25
发站内信
发表于:2016/1/12 11:03:40
#5楼
回复 #4楼 chen5033
好像没有别的办法。现在有时间了,和你说说我碰到的一个案例。电工叫我,说突然车间里定型机大部分变频器报过压,过去测电源电压正常,百思不得其解,让全部复位后开车再试,结果启动到一台风机时又有几台变频器报过压,测量这台风机电机,三相阻值平衡但对外壳电阻几乎为零,更换电机后故障排除。到现在还是不明白电机接地后为什么别的变频器报过压。
初学乍练.大家多关照
688
chen5033
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:688
注册时间:2016/1/5
发站内信
发表于:2016/1/12 11:08:11
#6楼
回复 #5楼 lsg1971
我想设备问题应该不是,这里有12台机器,分两个机房,都是这样情况。很是蛋疼
5704
lsg1971
文章数:1740
年度积分:86
历史总积分:5704
注册时间:2007/4/25
发站内信
发表于:2016/1/12 11:13:38
#7楼
回复 #6楼 chen5033
想不起别的原因,开的机器越多电压竟然越高表情
初学乍练.大家多关照
12014
453414193
文章数:1545
年度积分:74
历史总积分:12014
注册时间:2010/10/23
发站内信
发表于:2016/1/12 12:02:06
#8楼
应该哪里有接地的地方
此帖发自论坛手机版

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005