发表于:2016/1/8 17:21:44
#0楼
一台电气控制系统,包括手柄和遥控控制,图纸设计,遥控接收器信号线进入配电柜端子排,手柄控制信号进入端子排,这两组信号按图纸设计在端子排处并联。今天设备故障,查了半天才发现,端子排处根本没有并联,厂家直接在桥架里面并联了(弄个接头,现在还没找到。桥架线太多,太长)。坑人啊。我们只能重新放线了。