中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

传感器论坛

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 传感器论坛 → 浏览主题: 梅特勒,托利多的表头
发表新帖 回复该主题
回帖:14个,阅读:1907 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

梅特勒,托利多的表头

分享到
6662
ccdcgzg
文章数:1714
年度积分:50
历史总积分:6662
注册时间:2010/4/8
发站内信
发表于:2016/1/7 5:44:44
#0楼
用来称玉米,每称设800KG,称体上两个传感器,在表头上设置:单位KG(好像只有这个选项),最大称量,分度值,之后是校称,可是在校称的过程中,放了400KG砝码,在倒计时之后(15秒)显示fail,本以为砝码未达到百分之六十校不了,讲量程改成400KG,结果还是
附件 IMG_20160106_154507_1452116226220.jpg
附件 IMG_20160105_150044_1452116253575.jpg
附件 IMG_20160105_133125_1452116277084.jpg
附件 IMG_20160106_154533_1452116307006.jpg
一样,空称时显示正常,稍微加点力,称就显示超量程,有请论坛里的高人指点一下!!!不胜感激!!!
还有……传感器,有一个补偿盒,不知道有没有用,我们以前的称,就没有这个盒子
9345
yzl1981000
文章数:1548
年度积分:62
历史总积分:9345
注册时间:2006/1/19
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2016/1/7 8:24:52
#1楼
如果接线没问题,那就是传感器坏了,可以找代理商或厂家人来看看。
28161
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/1/7 8:47:05
#2楼
2004年的计量检测报告,有效期一般是一年,现在是什么时候了?早就过期了。
按照称的型号获得使用说明书,或者本来的随机附件里面都保存有,在仔细查看一下各类参数,实在不得,恢复出厂设置,再不得,硬件故障,送修。表情
17124
gf2003129
文章数:10790
年度积分:50
历史总积分:17124
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2016/1/7 8:48:24
#3楼
先恢复出厂设置,不行的话就是线接错了,还有就是硬件损坏了
做什么事贵在坚持!
6851
乐嘎嘎
文章数:2602
年度积分:119
历史总积分:6851
注册时间:2014/10/8
发站内信
发表于:2016/1/7 9:40:05
#4楼
传感器怎么只有3根线?-SIG那根不用接?
4680
启动绕组
文章数:502
年度积分:74
历史总积分:4680
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2016/1/7 10:04:39
#5楼
1、如果能确定线是接对的,可以先测量传感器的好坏,传感器输出的是mV,加砝码看传感器输出值会增加不。(+ sig和-sig)
2、如果传感器是好的,那就可以不用补偿盒,直接把传感器的线并接到仪表测试。判断是不是补偿盒有问题。
3、传感器是不是选小了,你这要800kg至少每个传感器最小为800kg。
[此贴子已经被作者于2016/1/7 21:27:54编辑过]
6662
ccdcgzg
文章数:1714
年度积分:50
历史总积分:6662
注册时间:2010/4/8
发站内信
发表于:2016/1/7 15:34:32
#6楼
传感器是两个1000Kg的,输出是,最低3.5mV,上砝码400Kg时输出是8.多毫伏
4680
启动绕组
文章数:502
年度积分:74
历史总积分:4680
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2016/1/7 20:59:04
#7楼
把量程调到1000kg,一般称上没有东西输出是0伏,你最小都到3.5mV,说明你称架就很重了,如果是1000kg的传感器你称架都有了350kg左右了。
根据你放400kg的东西输出是8点几mV,那么你重量都超过了800kg
建议更换更大的传感器,因为你称架很重,实际选择传感器也的把这个重量加上。
[此贴子已经被作者于2016/1/7 21:11:22编辑过]
16778
329345277
文章数:5574
年度积分:254
历史总积分:16778
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2016/1/7 21:29:08
#8楼
你给传感器供电电压是多少付
1560
zzs3162112
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:1560
注册时间:2011/6/30
发站内信
发表于:2016/1/7 21:48:19
#9楼
称是不准了吗?为什么校称?(校前放料清零)对参数,找客服。像是560的表头,若是用手一按就超量程那传感器可能有问题。
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005