修了台日立SJ300系列变频器客户说是报恒速过电流,但我检测模块没坏后上电试试机时。一上电就显示E 7.2故障代码,每次开机时都要手动调回d001开机才能监视到频率输出,我在这想问问大师们 怎样调才能每次断电后从新上电就显示输出频率监视呢?还是说上电就显示E7.2是变频器有问题?
此帖发自论坛手机版
13484
1531214350
文章数:3374
年度积分:74
历史总积分:13484
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2016/1/6 9:02:16
#1楼
恢复出厂值,试下。
1080
dongchunyu
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:1080
注册时间:2014/10/21
发站内信
发表于:2016/1/6 9:18:40
#2楼
查一下电流检测部分的电路,如IC.光耦。
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2016/1/6 9:26:25
#3楼
日立的机器我怕,什么e23搞不定