压力开关接线咨询

836
394623884
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:836
注册时间:2014/11/23
发站内信
发表于:2016/1/5 20:54:45
#0楼
气泵连接的气缸上有个压力开关,当气缸内压力达到4KG时压力开关就会自动断开,使气泵断电停机,气压下降到2KG时气泵又工作,请问下压力开关里面接线是应该接常闭点呢?还是常开点呢?请各位大神详细说明下,多谢了
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2016/1/5 21:10:41
#1楼
常闭点
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/1/5 21:34:00
#2楼
万用表测量:么有气压时接通的那个就是你需要的
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
10426
twtynijj
文章数:2627
年度积分:78
历史总积分:10426
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/1/5 21:56:10
#3楼
常闭
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/1/5 22:42:13
#4楼
末动作时(常态)量常闭触点那组
自学成才!
19350
fsjnzhouyan
文章数:4910
年度积分:517
历史总积分:19350
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2016/1/5 23:51:31
#5楼
与空压机工作动作一样,接常闭点。
摸着石头过河,走自己的路吧!
651
907921754
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:651
注册时间:2016/1/6
发站内信
发表于:2016/1/6 6:36:47
#6楼
缸内压力达到4KG以上时 接开点   气压下降到2KG一下时 接闭点
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/1/6 6:57:37
#7楼
有控制原理图吗?没有就不能确定,可以说都可以。实际上你任意组接入现有系统能达到目的就接对了嘛。
有问题可加
5609
13506908032
文章数:358
年度积分:50
历史总积分:5609
注册时间:2012/7/16
发站内信
发表于:2016/1/6 7:50:13
#8楼
接常开还是常闭是由电路决定的,压力开关只是提供触点让人根据电路选择
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2016/1/6 8:09:56
#9楼
电接点的压力开关吧,接哪个都行,看你怎么控制了