公司一台汇川320   11KW变频器,启动就报警过电流,查报警记录,电流8A多,频率1-2HZ,空载不报警,拆开查看静态电流检测电路正常,开始以为是驱动电路故障引起,该机驱动上桥用A3120:下桥用的是J316,但检测下来也没有发现问题,后慢慢的来测绘电路图,有了图纸就不一样。很快就找到了问题,该机驱动板上还竖着一板小板,所以信号都由小板处理后与主控板通信完成,原来坚着的小板有一路电流检测信号与驱动板接处不良,使其这一路电流信号无法到达后面电路,从而报警,从新焊接后试机正常。该机修复。