您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:14个,阅读:1171 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

三菱PLC通讯故障

753
zh5304073
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:753
注册时间:2015/11/27
发站内信
发表于:2016/1/4 13:51:38
#0楼
大家好,请教一下三菱FX1s-30MR-001     PLC触摸屏上显示通讯错误。与电脑也无法通讯。是什么原因?电源灯与运行灯会亮。。。。。新手,希望各位老师傅帮帮我
此帖发自手机工控论坛
11657
ytthink
文章数:2281
年度积分:230
历史总积分:11657
注册时间:2013/11/25
发站内信
发表于:2016/1/4 14:06:07
#1楼
编程口坏了?
要拆开检查了
29158
秀空
文章数:13499
年度积分:650
历史总积分:29158
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2016/1/4 14:10:00
#2楼
说得不太清楚,
是不是通信设置错了。
86207
ZCMY 版主
文章数:47553
年度积分:726
历史总积分:86207
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/1/4 14:59:16
#3楼
如果你的电缆在三菱其它PLC上可以通讯,那么就是这个的通讯口坏了;
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/1/4 18:27:46
#4楼
我来猜一下,问题出在屏上。
有问题可加
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/1/4 20:26:06
#5楼
与电脑也无法通讯,是指编程软件也连不上PLC?那就可能是通讯口坏了。
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/1/4 21:15:48
#6楼
如3楼所说,可先判别通信电缆是不是好的,或是否插接良好。
8514
450767466
文章数:1667
年度积分:50
历史总积分:8514
注册时间:2013/8/25
发站内信
发表于:2016/1/4 21:20:03
#7楼
应该是屏的程序丢失
86207
ZCMY 版主
文章数:47553
年度积分:726
历史总积分:86207
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/1/5 9:18:54
#8楼
直接用PLC的编程电缆连一下电脑,不能连就是PLC通讯口问题,能连了检查屏及通讯线;
753
zh5304073
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:753
注册时间:2015/11/27
发站内信
发表于:2016/1/5 14:05:33
#9楼
谢谢大家帮助。通讯电缆确定没问题,触摸屏也确实没问题。因为有三台,替换排除过。