现在我厂用西门子的差压变送器(平衡容器)测的液位,罐子2米高,量程是6mbr-600mbr的,感觉不对,请问应该选择多大的量程范围。
10141
twtynijj
文章数:2593
年度积分:712
历史总积分:10141
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/1/3 12:26:21
#1楼
里面水 采用浮球液位计会非常直观且准确
24220
dlr
文章数:4412
年度积分:1039
历史总积分:24220
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/1/3 13:16:36
#2楼
罐子2米高,量程应该小于2米,使用量程取决于你的气、液相管的距离。变送器的可能是测量范围。需要根据你气、液相管的距离来调校量程,如果用单室平衡容器还要进行迁移。