您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:16个,阅读:1104 [上一页] [1] [2] [下一页]
3412
ymxu
文章数:329
年度积分:50
历史总积分:3412
注册时间:2015/4/17
发站内信
发表于:2016/1/1 10:05:15
#0楼
程序要求:

X0X1=01时,Y0灯2S闪烁
X0X1=10时,Y0灯1S闪烁
X0X1=11时,Y0灯常亮
X0X1=00时,Y0灯熄灭



附件 20160101095627757.jpg

24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/1/1 10:13:30
#1楼
像是不同时间的操作,应当可以吧。
37243
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1595
历史总积分:37243
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/1/1 10:35:33
#2楼
以下是引用ymxu2016/1/1 10:05:15的发言:
程序要求:

X0X1=01时,Y0灯2S闪烁
X0X1=10时,Y0灯1S闪烁
X0X1=11时,Y0灯常亮
X0X1=00时,Y0灯熄灭



附件 20160101095627757.jpg


程序目前存在的问题:在子程序中使用定时器,应使用T192起始地累计定时器。

Good Luck~
3412
ymxu
文章数:329
年度积分:50
历史总积分:3412
注册时间:2015/4/17
发站内信
发表于:2016/1/1 11:32:31
#3楼
谢谢,查了下资料,T192-T199为子程序和中断服务专用定时器,谢谢.
[此贴子已经被作者于2016/1/1 11:34:08编辑过]
28407
秀空
文章数:13413
年度积分:1233
历史总积分:28407
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2016/1/1 11:35:15
#4楼
也看过很多双线圈的程序,可以正常用的。
37243
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1595
历史总积分:37243
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/1/1 12:43:30
#5楼
以下是引用秀空2016/1/1 11:35:15的发言:
也看过很多双线圈的程序,可以正常用的。

很久前我就在论坛中说过,双线圈合理应用就是编程技巧,但是大多数情况下应该避免使用,因为思路不清晰的程序员太多了。

Good Luck~
23519
mengx9806
文章数:10975
年度积分:1258
历史总积分:23519
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2016/1/1 14:34:53
#6楼
以下是引用cvlsam2016/1/1 12:43:30的发言:
以下是引用秀空2016/1/1 11:35:15的发言:
也看过很多双线圈的程序,可以正常用的。

很久前我就在论坛中说过,双线圈合理应用就是编程技巧,但是大多数情况下应该避免使用,因为思路不清晰的程序员太多了。

Good Luck~

不用双线圈的人走过,因为感觉自己的思路有可能被双线圈绕进去
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
23805
wushulin 版主
文章数:6168
年度积分:238
历史总积分:23805
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/1/1 16:13:22
#7楼
所有PLC都明确了避免双线圈输出,但你非要弄这么个东西出来,别人怎么给解释呢?       编程学的不是指令,而是思维。这就是为什么那么多编程的,而高手却少之又少的原因了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
2565
逆水行舟
文章数:405
年度积分:79
历史总积分:2565
注册时间:2005/10/27
发站内信
发表于:2016/1/1 18:12:20
#8楼
你这样的程序应该对各种线圈在子程序中运行的状态很清楚,如果用在工程上应该将X0和X1状态用数据1-4来表示,当然你能保证输入状态改变速度低于扫描周期也可以这样做,程序中另一个问题是,时间T1在不调用P1的时候他的时间是不会复位的,再次调用P1的第一个循环并不是2的闪烁,应该用上升沿对T1复位后再调用P1,新年第一帖就码这么字罪过罪过
[此贴子已经被作者于2016/1/1 18:16:47编辑过]
3412
ymxu
文章数:329
年度积分:50
历史总积分:3412
注册时间:2015/4/17
发站内信
发表于:2016/1/4 12:00:02
#9楼
以下是引用逆水行舟2016/1/1 18:12:20的发言:
你这样的程序应该对各种线圈在子程序中运行的状态很清楚,如果用在工程上应该将X0和X1状态用数据1-4来表示,当然你能保证输入状态改变速度低于扫描周期也可以这样做,程序中另一个问题是,时间T1在不调用P1的时候他的时间是不会复位的,再次调用P1的第一个循环并不是2的闪烁,应该用上升沿对T1复位后再调用P1,新年第一帖就码这么字罪过罪过
[此贴子已经被作者于2016/1/1 18:16:47编辑过]