您现在所在的是:

电力自动化

回帖:19个,阅读:7561 [上一页] [1] [2] [下一页]
2204
wssmzh123
文章数:263
年度积分:50
历史总积分:2204
注册时间:2012/11/20
发站内信
发表于:2015/12/26 16:14:55
#0楼
有个220V的抽水泵,几百瓦。用固态继电器控制好,还是用交流接触器好。
14863
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14863
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2015/12/26 16:43:02
#1楼
接触器就好啊
2009
chenjinlin
文章数:386
年度积分:50
历史总积分:2009
注册时间:2015/8/31
发站内信
发表于:2015/12/26 16:44:47
#2楼
想这样的水泵一般用接触器就行了。价格也便宜,还不容易坏。因为吸合不频繁。
24079
mengx9806
文章数:11113
年度积分:402
历史总积分:24079
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2015/12/26 16:46:51
#3楼
从经济的角度去考虑,当然是接触器了。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
4874
liujiandong7
文章数:1326
年度积分:71
历史总积分:4874
注册时间:2014/10/30
发站内信
发表于:2015/12/26 17:24:57
#4楼
要是频繁启动就用固态继电器,如果不是还是用接触器经济好控制。
此帖发自论坛手机版
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/12/26 17:29:13
#5楼
几百W用继电器也行,当然小型接触器更好,用固态的不安全,停机没有明显断开点
自学成才!
2728
1989460116
文章数:681
年度积分:56
历史总积分:2728
注册时间:2015/4/21
发站内信
发表于:2015/12/26 17:43:54
#6楼
接触器就可以了。
16644
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:50
历史总积分:16644
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/12/26 19:16:03
#7楼
我认为接触器就行了,如果选好的品牌,接触器寿命可以保证
6958
1920395409
文章数:2745
年度积分:50
历史总积分:6958
注册时间:2012/2/23
发站内信
发表于:2015/12/26 19:42:52
#8楼
小水泵用接触器就可以了啊。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/12/26 20:12:40
#9楼
用接触器就行了,经济合算。