您现在所在的是:

变频器维修

回帖:4个,阅读:836 [上一页] [1] [下一页]
1177
梅豆苗
文章数:72
年度积分:50
历史总积分:1177
注册时间:2014/12/8
发站内信
发表于:2015/12/25 21:51:28
#0楼
   三菱f700变频器上电正常运行报加速中过流,把光耦tlp351全部更换,故障依旧,有把ps9587光耦全部更换,以上电运行故障仍在,没有办法把另一台三菱的芯片bois也更换了,心想这回没有问题了吧,没有想到故障依旧,这下几近奔溃的边缘,实在是找不到电流检测的芯片,最后没有办法一个一个量于是发现一15v稳压管损坏,更换后运行正常,虽说修好了但在下实是不知三菱报过流的原理,望各位前辈指点一二不胜感激。
6542
jxh668
文章数:309
年度积分:253
历史总积分:6542
注册时间:2004/7/4
发站内信
发表于:2015/12/26 9:14:48
#1楼
一15v稳压管损坏
意味着驱动就不是正常的呢
1177
梅豆苗
文章数:72
年度积分:50
历史总积分:1177
注册时间:2014/12/8
发站内信
发表于:2015/12/27 21:25:27
#2楼
回复 #1楼 jxh668
安照以往修变频器的习惯,过流信号应该是339或393发出的,
8140
wangjlcs
文章数:1496
年度积分:217
历史总积分:8140
注册时间:2004/3/29
发站内信
发表于:2016/1/11 15:24:26
#3楼
请教下 339和393的工作电压是多少?我有台F740测量该电压来自7805前端。9.5V是否正常?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/1/11 20:11:06
#4楼
这个,维修就只能慢慢处理
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004