您现在所在的是:

变频器维修

回帖:3个,阅读:872 [上一页] [1] [下一页]
853
331015658
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:853
注册时间:2011/8/12
发站内信
发表于:2015/12/25 10:14:02
#0楼
ACS800-01-0070,
空载到50HZ三项输出都是OK。
可是带空载电机到20HZ电机抖动非常厉害,但是三项输出的电压还是平衡的,可是到了30HZ直接报警2300,并且字符3.05显示的代码是10.想请教各位,这个怎么处理?是三项检测问题?还是驱动输出问题?可是电机抖动,为什么三项输出电压还是平衡的(20HZ)。

期待各位大神帮忙解答!谢谢各位了
2728
1989460116
文章数:681
年度积分:56
历史总积分:2728
注册时间:2015/4/21
发站内信
发表于:2015/12/25 12:24:30
#1楼
你应检测三相电流是否平衡,而不是电压,报2300就是超出电流限幅,电机负荷过重或延长加速时间,照你描述的到20频电机开始抖动是要换电机的节奏了。
4131
471590275
文章数:2443
年度积分:50
历史总积分:4131
注册时间:2012/5/21
发站内信
发表于:2015/12/25 13:12:32
#2楼
输出加电抗器看看。。。应该是输出的谐波过大
853
331015658
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:853
注册时间:2011/8/12
发站内信
发表于:2015/12/28 13:33:30
#3楼
我这边带空载电机,三项电流,电压全部正常,输出我是设置在50HZ的。去现场带负载就报2330接地。难道真的是电流检测有问题?实在不行我就把驱动电路6路光耦以及电容全部更换!三项电流检测也全部换掉去。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003