您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:30个,阅读:2203 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4859
528工控科技
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:4859
注册时间:2014/1/3
发站内信
工控人谈电商
发表于:2015/12/25 9:42:07
#0楼
很多人都认为我的接线方式是错误的,您认为呢?
看了下面朋友的回复,有疑问的,就进下面网址看看吧。
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NDA2MzYyMw==&mid=401917394&idx=1&sn=4f13c39aa997b41103d71fa691b1f4f2#rd
附件 三菱输入2.jpg
[此贴子已经被作者于2015/12/25 12:18:40编辑过]
gk528.com
86075
ZCMY 版主
文章数:47535
年度积分:594
历史总积分:86075
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/12/25 10:12:10
#1楼
呵呵;你要搞清楚你的PLC是亚洲版,也不是最新FX3S/FX3G/FX3U。
所以你上面的接线绝对是错的;
按标法公共端为COM的输入用的是PLC的内部DC24V电源,只需要COM与X0接通就有信号;
而+24V端子是对外输出的,不知你为什么接到+24V外部电源上;
难道是第一次用三菱的;
29034
秀空
文章数:13492
年度积分:526
历史总积分:29034
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2015/12/25 10:28:42
#2楼
反正我不是这样接的。
6630
xwlxwl306
文章数:64
年度积分:252
历史总积分:6630
注册时间:2014/10/27
发站内信
发表于:2015/12/25 10:30:18
#3楼
我看没错误,使用外部24V电源不这样接如何接呢?
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/12/25 11:11:52
#4楼
楼主你这样接试过输入信号能正常动作吗?
自学成才!
11597
ytthink
文章数:2281
年度积分:170
历史总积分:11597
注册时间:2013/11/25
发站内信
发表于:2015/12/25 11:45:07
#5楼
找个plc试试就知道了
14540
卢学斌
文章数:5277
年度积分:83
历史总积分:14540
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2015/12/25 11:50:15
#6楼
没有错,因为使用了外部电源,与PLC内部电源共+了,也就是有等电位了。
2728
1989460116
文章数:681
年度积分:56
历史总积分:2728
注册时间:2015/4/21
发站内信
发表于:2015/12/25 12:39:43
#7楼
看那个图这样接冒失没错,外部电源DC24v接+24V处是正确的。版主看清楚这是输入端,不是输出端。
[此贴子已经被作者于2015/12/25 12:45:48编辑过]
4131
471590275
文章数:2443
年度积分:50
历史总积分:4131
注册时间:2012/5/21
发站内信
发表于:2015/12/25 13:09:31
#8楼
图看起来没什么错,,,
9133
6926792
文章数:1119
年度积分:146
历史总积分:9133
注册时间:2012/8/13
发站内信
发表于:2015/12/25 13:53:48
#9楼
我们厂一直都这样接的,以前的工程师留下来的传统,优点是有的,增加容量的同时还能双保险
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006