4788
liujiandong7
文章数:1326
年度积分:186
历史总积分:4788
注册时间:2014/10/30
发站内信
发表于:2015/12/24 17:01:46
#0楼
不久前单位碰到这样一件事,就是和给料电机的变频器控制,由于在负载侧有点问题总是报过流保护,由于机械方面暂时没找到原因,而生产上又必须使,当时我没上班就告诉同事把变频器甩了直接用接触器,就是变频器的进出线短接在一起就行,我们平时都是把变频器的输出端短接在输入端的,可是他觉得不方便,就把电源端和输出端接在了一起,没用几次变频器就爆了,回来我一问可把我气坏了,怎么能犯这错误呢,可同事还挺有理,短接在哪里不一样吗,那么大家来说说区别
此帖发自手机工控论坛
4554
ljchbhc
文章数:972
年度积分:50
历史总积分:4554
注册时间:2012/11/22
发站内信
发表于:2015/12/24 17:13:50
#1楼
你只给果,不给因,他能服你吗?
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/12/24 17:26:31
#2楼
只能说你话没说清楚,对新手多点耐心
技术有高低的
自学成才!
954
1257755072
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:954
注册时间:2014/12/20
发站内信
发表于:2015/12/24 18:12:12
#3楼
这有什么问题吗?楼主能说说吗?我也学习学习
此帖发自论坛手机版
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/12/24 18:48:20
#4楼
区别嘛,一个是旁路,一个是短路。仅此。短路的爆,旁路的没事,安全。难怪楼主生气了。
我是你的朋友
19942
877476825
文章数:8124
年度积分:1287
历史总积分:19942
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2015/12/24 18:54:14
#5楼
你同事也挺有才的。不是电工吧
不走寻常路。
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/12/24 18:54:19
#6楼
这个楼主你不要把他看到太高,应该给他讲清楚!别用变频器了,直接有接触器,人的素质不一样,所以楼主对别人不要期望太高
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/12/24 19:03:26
#7楼
楼主是期望每个人都能像他那么牛。
4081
471590275
文章数:2443
年度积分:50
历史总积分:4081
注册时间:2012/5/21
发站内信
发表于:2015/12/24 22:09:18
#8楼
在进线处没问题,,在出线就会对电容充电,电容就要放炮,,是不是??
1644
ity102
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1644
注册时间:2015/1/26
发站内信
发表于:2015/12/24 23:29:52
#9楼
逆变有续流二极管,可以整流。但和输入整流电路相比,少了预充电电路,刚上电那一会,电流是很大的,容易烧二极管。好像是这个原因。