发表于:2015/12/21 22:51:43
#0楼
设备组成:PLC+4只称重模块(485通讯)+HMI
模块地址D200。 D181为1#称,D182为2#称,D183为3#称,D184为4#称的重量显示。
触屏上有两数值元件D200和D180,要求d180索引,即d200输入几就显示几号称的重量,用步科ET070做的只勾选了D180使用索引,稀里糊涂的正常使用了。今天用维纶的MT6056i怎么做也不成功,看了下说明只能设LW9200,可我就想设D200,请教各位师傅我应该怎样设置?
模块地址D200。