您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:13个,阅读:3325 [上一页] [1] [2] [下一页]
13908
hmz810220
文章数:3231
年度积分:411
历史总积分:13908
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2015/12/21 16:46:16
#0楼
粗粗看了下,L系列CPU本体带32个点,不知是输出还是输入,和原来Q系列如果转L系列的话地址是否要变化
38847
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:78
历史总积分:38847
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2015/12/21 17:02:19
#1楼
L自带的占用0到F的地址。你原来Q后面带的第一个是什么模块?
此帖发自手机工控论坛
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
5126
sxwsyc
文章数:656
年度积分:50
历史总积分:5126
注册时间:2005/7/5
发站内信
发表于:2015/12/21 17:48:00
#2楼
当然有变化
13908
hmz810220
文章数:3231
年度积分:411
历史总积分:13908
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2015/12/22 8:11:59
#3楼
以下是引用fumz782015/12/21 17:02:19的发言:
L自带的占用0到F的地址。你原来Q后面带的第一个是什么模块?
qx41模块,那就是原来地址完后移16进制啦
38847
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:78
历史总积分:38847
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2015/12/22 10:55:14
#4楼
如果你新的L的,出去自带的,后面放置和Q同样点数的模块,那就是将L的后面的模块地址往后排16位。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
13908
hmz810220
文章数:3231
年度积分:411
历史总积分:13908
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2015/12/22 11:03:49
#5楼
以下是引用fumz782015/12/22 10:55:14的发言:
如果你新的L的,出去自带的,后面放置和Q同样点数的模块,那就是将L的后面的模块地址往后排16位。
哦,因为是要把原来Q系列的程序烤进L系列,看来原来的程序地址都要统一改了,硬件地址也要改,妈呀,我硬件都做好,包括外围接近开关,原来就差个PLC没安装,100多点啊,好几台表情
13908
hmz810220
文章数:3231
年度积分:411
历史总积分:13908
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2015/12/22 14:30:59
#6楼
刚才认真看了L系列手册,L cup本体自带16点输入,7点输出,我要用到这16点输入就接个外部连接器就好了,感觉L系列很多模块都汇总到CUP这了,比Q系列更省成本
38847
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:78
历史总积分:38847
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2015/12/22 14:42:11
#7楼
以下是引用hmz8102202015/12/22 14:30:59的发言:
刚才认真看了L系列手册,L cup本体自带16点输入,7点输出,我要用到这16点输入就接个外部连接器就好了,感觉L系列很多模块都汇总到CUP这了,比Q系列更省成本
自带16点输入,8点输出,如果你只是用到这几个点,那没必要用L这种中型的PLC了,用个小的就可以了
L的配置和Q的差不多的配置,是要节省一席成本。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
13908
hmz810220
文章数:3231
年度积分:411
历史总积分:13908
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2015/12/22 14:50:31
#8楼
以下是引用fumz782015/12/22 14:42:11的发言:
想问问版主,输出的8个地址I/O怎么分配,输入已经占了16个点了,我看手册I/O分配也是16位,这样输出不是没分配啦
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/12/22 15:04:59
#9楼
这个,你的模块地址可以随意更改的呀!你改一下模块起始地址即可