您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:5个,阅读:1106 [上一页] [1] [下一页]
858
zzy9903
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:858
注册时间:2009/11/27
发站内信
发表于:2015/12/20 9:24:47
#0楼
按照手册上的“通过模拟信号进行频率设定(电流输入)”一节设置了变频器参数和接线,按下操作面板上的“RUN”按钮后,“RUN”指示灯快速闪烁,然后设置电流,可是无论电流大小,电机都没反应,“RUN”指示灯还是在不停闪烁,请问这是什么问题?

变频器是好的,之前用操作面板旋钮设置频率后启动是正常的,调速电流也是正常的,用万用表量过了,可是改成用模拟电流调速,就无效了
2分悬赏
86097
ZCMY 版主
文章数:47536
年度积分:616
历史总积分:86097
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/12/20 11:28:24
#1楼
只能说你没有好好的看说明书;
PR178设定为4,并接通;
PR267设定成4~20mA;
858
zzy9903
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:858
注册时间:2009/11/27
发站内信
发表于:2015/12/20 11:55:48
#2楼
以下是引用ZCMY2015/12/20 11:28:24的发言:
只能说你没有好好的看说明书;
PR178设定为4,并接通;
PR267设定成4~20mA;


谢谢您的回复,说明书我真的看仔细了,你说的这两项我都设置过了,也核对了不止一遍,真不是这两个参数的问题,忙活一上午也没让它正常工作,没办法刚才我把变频器所有参数重置了,重置完又按照那个说明设置了电流调整频率,设置完马上就好用了,真晕啊,到最后也没搞明白到底是那个参数在作怪表情
86097
ZCMY 版主
文章数:47536
年度积分:616
历史总积分:86097
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/12/20 18:10:50
#3楼
呵呵;说到底还是参数的原因;可能之前你有参数乱设了;
16644
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:50
历史总积分:16644
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/12/20 20:12:17
#4楼
这个好像和外部接线有关系
此帖发自手机工控论坛
603
2272367449
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:603
注册时间:2016/6/17
发站内信
发表于:2016/6/27 17:22:55
#5楼
1. 模式是否选择正确,PU还是ext
2. 最低频率是否有设置
3. 如果pr.52检测使能信号动作,那么模拟量信号是否有

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004