您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:5个,阅读:848 [上一页] [1] [下一页]
1427
56379644
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:1427
注册时间:2014/8/9
发站内信
发表于:2015/12/19 17:37:25
#0楼
我这是abb变频器(acs510-01型)控制两台水泵自动供水,原先两台水泵可以自动切换,各运行3小时,现维修后参数不对了。用户要求两台泵循环软起。设置9902=15 SPFC .1401=31. 1402=31. 8117=1. 8118=0.1. 8119=100% .8120=3.8122=0.5S。8123=2.8127=2.
当1401=31时。变频器给启动信号时报1013代码。改1401=32,变频器能启动。也能随远程压力表的变化变速度。觉得还是不对,哪位老师搞过,请指教,谢谢!
6530
lenyan13
文章数:1828
年度积分:50
历史总积分:6530
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2015/12/19 17:55:02
#1楼
这个还得对着ASC510的说明书慢慢调
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/12/19 20:05:59
#2楼
哪里不对,楼主感觉是
1427
56379644
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:1427
注册时间:2014/8/9
发站内信
发表于:2015/12/20 9:33:11
#3楼
2楼师傅,你好!为何当1401=31时。变频器给启动信号时报1013代码。改1401=32,变频器能启动。也能随远程压力表的变化变速度。另外,把自动切换时间为0.1H,变频器工作时间到后进入休眠。它何时能唤醒?此时设置4022=2;4023=23HZ;4024=180S;4025=5S;4026=0.5S。为何它不能唤醒?请指教。谢谢!
6530
lenyan13
文章数:1828
年度积分:50
历史总积分:6530
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2015/12/20 10:32:38
#4楼
你把4022改为7,即可。这样的话23hz时候睡眠,经过180S后,正负5秒后电机启动。
[此贴子已经被作者于2015/12/20 10:34:16编辑过]
10559
243604901
文章数:3738
年度积分:83
历史总积分:10559
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/12/20 11:01:42
#5楼
以下是引用563796442015/12/20 9:33:11的发言:
你把4022设为2表示是要靠外部输入(DI2-DI6由用户自己定义)来选择是否休眠,只有你给变频器一个开关量信号才会休眠,这时与休眠频率没有任何关系,这一点4楼的坛友已帮你分析清楚了
4025是唤醒偏差,单位怎么是S呢,而用你设置值为5单位你定义的是什么呢?如果是MPa的话那就太大了吧,你要把唤醒偏差这信概念理解清楚,唤醒偏差就是在   实际压力< 设定压力-唤醒偏差   才唤醒变频器(前题是4022设置为7内部)这个要看你设置的单位了,如果你没有设置单位或者用的是基本面板那4025就是百分比,压力变送器满度值的百分比。如果定义了单位那就要根据你定义的单位来设置了。
你再检查一下:
4006
4009
4014
4016
4017
这些参数,并好理解消化一下,这些参数要配合起来才能有效果,具体看说明书
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004