您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:15个,阅读:862 [上一页] [1] [2] [下一页]
2615
逆水行舟
文章数:405
年度积分:50
历史总积分:2615
注册时间:2005/10/27
发站内信
发表于:2015/12/18 10:09:07
#10楼
如果外部负载使用晶体管驱动能行话就可直接更换,如果不行就需加中间继电器转一下
18150
lizhengchao
文章数:7325
年度积分:136
历史总积分:18150
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2015/12/18 10:40:32
#11楼
需要改一下接线方式
23125
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:131
历史总积分:23125
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2015/12/18 11:09:20
#12楼
如果控制的继电器电压是24V的,那么就可以直接替换,跟程序无关
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/12/18 11:37:43
#13楼
同样换8点晶体管输出模块的话,程序完全不动,硬件接线你需要考虑考虑
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
743
1074785812
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:743
注册时间:2015/5/31
发站内信
发表于:2015/12/18 13:46:32
#14楼
回复 #5楼 ZCMY
感谢版主大神的回答,我认真查看了一下接线和控制的情况,输出是直接控制一个24V的电磁阀,同事紧急维修的时候是输出的时候直接将一个输出端子并联到另一个端子上,也就是一个带两个电磁阀。假如我的控制是直接带直流电磁阀  估计是不用改接线吧。不过接线方面的情况还会再认真观察一下。再次感谢版主大人。
743
1074785812
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:743
注册时间:2015/5/31
发站内信
发表于:2015/12/18 13:50:48
#15楼
统一回复,感谢各位热心的同行解答本菜鸟的问题。本人也刚刚顺利地使用fx3ga-40mt的三菱plc做了一台简单的自动化设备,带一台伺服电机,plc的知识还是有一点基础的。再次感谢各位。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003