       随着经济的发展,人们生活水平的提高,能耗问题严重,随之而来的是各种环境问题。今年入冬以来整个华北区域都在 “过山车式”的雾霾下度过。自12月8日,北京进入重污染红色预警,全城打响了一场抗霾战,企业限产、学校停课、单双号限行……京津冀三地环保执法部门启动执法联动机制,重点聚焦停限产企业、燃煤锅炉、挥发性有机物排放企业、机动车排放等。这场蓝天白云与顽劣雾霾之间的持久战号角已经吹响,你们准备好了吗?

       现阶段空气污染的元凶即工厂排放过量的有害气体,即CO2、SO2、CO等,而我国现阶段的工业现状及能源发展又不足以支持彻底取缔化石能源,既然无法取消,那么我们就应该做好污染气体排放的监控措施。研华烟气连续排放监测系统解决方案,为掌握污染气体排放与及时调整能耗结构保驾护航。

项目介绍
       烟气连续排放监测系统简称CEMS,包括测定污染源颗粒物或气态污染物浓度或排放速率所需的全部设备。系统包括颗粒物测量子系统(烟尘浓度)、气态污染物浓度测量子系统(SO2、NOX、CO2、CO等)、烟气参数测量子系统(测量烟气温度、烟气压力、流速、流量、烟气含湿量(或输入烟气含湿量)、烟气含氧量:计算烟气污染物排放率、排放量)和数据采集处理及通讯子系统(显示和打印各种参数、图表并通过数据图文传输系统传输至管理部门)四部分。
附件 QQ截图20151216151013.jpg

系统需求
       在实施数据采集处理及通讯子系统时,早期的企业需要从烟道向控制室接线来采集数据,大量的接线让企业面临成本大幅增加并且难以维护等问题,研华公司经过对市场环境的深入分析,为烟气连续排放监测系统提供两大解决方案,已为企业解决了这个难题,并已广泛应用在很多大型烟气连续排放监测系统当中。

系统描述
★8路AI模块 ADAM-4017内置于集线箱,实现烟气烟尘浓度、烟气参数(温度、压力、流量、湿度、含氧量)在烟道上直接采集;ADAM-4017可解决早期案中,由于本地 4-20MA在烟道上输出,离控制室较远,需要将大量信号线直接连到PAC控制器或工控机的问题,并节约大量布线成本,更加便于维护。
★4路AO模块ADAM-4024,实现CEMS 系统4-20MA AO信号与电厂DCS系统连接,ADAM-4024通过RS485串口可以与工控机、PAC控制器进行连接,经过工控机、PAC控制器运算后,由ADAM-4024输出4-20MA信号到DCS系统。
★ADAM-5510M实现烟气预处理、烟气浓度换算并计算出各烟气污染物的总量。
★嵌入式工控机UNO-4671 A-A44BE,CPU:D525,RAM:4G,6个以太网口,支持2个RS-232/422/485以及8个RS-232/485隔离串口。

项目实施
附件 QQ截图20151216151137.jpg

系统架构图
附件 QQ截图20151216151148.jpg

     研华两大解决方案突破烟气监测传统解决方案的弊端,可为CEMS项目的集成商解决大量布线问题,大大节约维护成本,对于已有解决方案的企业来说,这种解决方案替换原有方案也十分便捷,目前已成功应用于国内先进环保企业当中。

     小编今天的分享就到这里啦,或许你曾听说过研华,无论是对研华的初见印象,或是参加研华活动的体验,或是使用研华产品、应用的感受……新年来临之际,让我们一起说说故事,领取新年大礼包~
     活动帖详见 http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=416646
[此贴子已经被作者于2015/12/16 15:23:14编辑过]
研华官方微信号:研华智能地球
售前咨询专线:800-810-0345
售后咨询专线:800-810-8389
www.advantech.com.cn

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002