您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:11个,阅读:1298 [上一页] [1] [2] [下一页]
1324
www619016559
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1324
注册时间:2015/9/25
发站内信
发表于:2015/12/16 13:04:12
#0楼
这台机器上电空运行和带2.2KW的电机都没报过流,一带5.5KW的就报E.THM过流故障,是不是那三个检测原件有问题了???
793
1335571244
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:793
注册时间:2015/11/4
发站内信
发表于:2015/12/16 13:35:39
#1楼
多大功率的变频器?
10598
xquan
文章数:2951
年度积分:326
历史总积分:10598
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2015/12/16 18:29:57
#2楼
以下是引用13355712442015/12/16 13:35:39的发言:
多大功率的变频器?
你是怎么进来的?
5612
lsg1971
文章数:1740
年度积分:95
历史总积分:5612
注册时间:2007/4/25
发站内信
发表于:2015/12/16 18:35:33
#3楼
回复 #2楼 xquan
走后门进来的。顺便问下楼主是不是负载太重呀。
初学乍练.大家多关照
1324
www619016559
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1324
注册时间:2015/9/25
发站内信
发表于:2015/12/16 18:59:53
#4楼
回复 #3楼 lsg1971
没有过载,5.5KW的电机,变频器刚运行到10HZ左右就报ETHM电子过电流,并且我听电机的动静好像也不对,但是小功率的电机带起来没事
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/12/16 19:13:15
#5楼

电机是否正常;电机的动静好像不对,三相是否正常。
10598
xquan
文章数:2951
年度积分:326
历史总积分:10598
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2015/12/16 19:17:57
#6楼
缺相?其实也不完全缺相,估计六路驱动少了一路驱动…
1324
www619016559
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1324
注册时间:2015/9/25
发站内信
发表于:2015/12/16 19:36:28
#7楼
回复 #5楼 mjinbao
没带5.5电机的时候我上电测过三相,三相输出是有的,然后我带了台2.2的,也正常,最后带了台5.5的,然后开起来到10HZ左右就报过流故障了,电机是没问题的
1324
www619016559
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1324
注册时间:2015/9/25
发站内信
发表于:2015/12/16 19:37:31
#8楼
回复 #6楼 xquan
也就是说你认为驱动部位有一路不对,或者模块本身有问题,但是怎么带2.2KW的电机没有问题
1324
www619016559
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1324
注册时间:2015/9/25
发站内信
发表于:2015/12/17 15:17:09
#9楼
有没有对三菱研究很透彻的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004