发表于:2015/12/16 11:24:58
#0楼
小弟我现在要把PT100?信号送入一个变送器转模拟量,再通过MODBUS的模拟量模块传给PLC,现在有个问题不是很了解。
所有PT100的温度和电阻信号是不是都是如图所示
另外,变送器有很多量程,比如0-50,-50-150之类,是不是我不管接入怎么样的PT100,变送器都会按模拟量的上限对应温度上限,下限对应温度下限输出。
另外,大家一般用4-20MA多还是0-10V多,4-20MA的是可以减少干扰,但我上次在另外地方用了这个信号,导致现场调试排查故障时检查这个信号不是很方便,还要把原接线端拆下,再用万用表量,如果用电压信号我就可以直接量了。
[此贴子已经被作者于2015/12/16 11:25:27编辑过]