目前有一设备,客户反映是使用时会少计数,情况是在生产速度在600支情况下回出现,在500支的时候不会,程序,接近开关都没变化,监控这个接近开关的时候有发现高速时少计数,但是由于别的因素还未更换这个接近开关,因为原来使用时未发现这个问题,每天换班都有用固定产品测试的,接近开关是欧姆龙圆形的,使用1年多了吧。
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/12/15 11:55:36
#1楼
接近开关响应频率?
有问题可加
85324
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1383
历史总积分:85324
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/12/15 12:12:52
#2楼
用高数计数的话,那只能推测你的关电开关反应速度根不上了;
13407
hmz810220
文章数:3215
年度积分:1116
历史总积分:13407
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2015/12/15 13:20:45
#3楼
以下是引用ZCMY2015/12/15 12:12:52的发言:
用高数计数的话,那只能推测你的关电开关反应速度根不上了;
不是高速计数,每秒响应10次,已正常用1年了,准备叫客户电工把这个接近开关换了试试。
28404
秀空
文章数:13413
年度积分:1230
历史总积分:28404
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2015/12/15 13:31:29
#4楼
有可能是感应。
13407
hmz810220
文章数:3215
年度积分:1116
历史总积分:13407
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2015/12/15 13:42:25
#5楼
以下是引用秀空2015/12/15 13:31:29的发言:
有可能是感应。
感应距离也叫客户电工调整了,还是会,速度降到每分钟500次就没问题,超过500多就会漏计数
23516
mengx9806
文章数:10975
年度积分:1255
历史总积分:23516
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2015/12/15 14:54:13
#6楼
会这样吗?还没注意到啊
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
42323
YXBK 版主
文章数:19443
年度积分:2737
历史总积分:42323
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2015/12/15 15:06:21
#7楼
如果之前一直没问题,现在不准确了,那就不排除接近开关的问题了。1秒钟10个脉冲应该用高速计数会好些。
大家一起学习
14813
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14813
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2015/12/15 15:19:59
#8楼
换个近接试试
2672
1989460116
文章数:681
年度积分:50
历史总积分:2672
注册时间:2015/4/21
发站内信
发表于:2015/12/15 19:34:59
#9楼
用了一年多现在出现问题,调近点都解决不了只能换接近了。