电工小马1201pYKym@qq
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:499
注册时间:2015/12/1
发站内信
发表于:2015/12/15 10:03:11
#0楼
大家好,我是做设备维修的电工,上周我碰到一个染布行业的大型脱水机,用了变频器的点动正转,点动反转(点动频率是1HZ),运行频率为25HZ(700r/min),设定脱水时间是5分钟停止设备运行,需要用变频器将脱水桶慢慢的停下来,制动到大约是300r/min的时候,变频器报过电流,可以手动复位,一切正常,就是制动不行,换大一号的制动电阻也是一样的,大家帮我分析一下是否是马达出了,问题
21259
kazefsh
文章数:7214
年度积分:1234
历史总积分:21259
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2015/12/15 10:08:34
#1楼
换电阻小一点功率大一点的制动电阻
6415
dianzima
文章数:1335
年度积分:50
历史总积分:6415
注册时间:2009/10/16
发站内信
秀秀我的办公桌
发表于:2015/12/15 10:14:10
#2楼
停机时间加长1分钟试试。或者来个自由停机。过压才需要制动电阻功率增大吧。
5612
lsg1971
文章数:1740
年度积分:95
历史总积分:5612
注册时间:2007/4/25
发站内信
发表于:2015/12/15 10:27:44
#3楼
延长减速时间
初学乍练.大家多关照
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2015/12/15 11:15:20
#4楼
是多大的电机,多大的变频器。我公司脱水机7.5KW的电机是3分钟减速时间
大家一起学习
14813
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14813
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2015/12/15 16:07:29
#5楼
延时加长 加电阻试试
23512
mengx9806
文章数:10974
年度积分:1251
历史总积分:23512
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2015/12/15 16:08:44
#6楼
看下控制方式和制动方式的选择是不是匹配的
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/12/15 17:18:11
#7楼
如果变频器报过流,那是电阻值小了,如果报过压,那是电阻值大了。不过首先应该确定的是,制动过程电机电流到底是不是超过了电机额定值?
我是你的朋友
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/12/15 17:54:07
#8楼
减速时间设了多少呢?
有问题可加
499
电工小马1201pYKym@qq
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:499
注册时间:2015/12/1
发站内信
发表于:2015/12/16 14:48:21
#9楼
回复 #2楼 dianzima
变频器软件最大制动时间就是60S