您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:27个,阅读:9007 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3023
3165815270
文章数:945
年度积分:50
历史总积分:3023
注册时间:2015/8/20
发站内信
英威腾变频器(三)
发表于:2015/12/18 16:06:04
#20楼
还没有答案吗?表情
当我看见你,你就输了呦……
17378
pan_xiansheng
文章数:2332
年度积分:1026
历史总积分:17378
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/12/18 18:31:50
#21楼
如果楼主是以学习为目的,建议先搞一台变频通讯,最好是常见的、有现成样例的品牌的变频器。
如果楼主是实际工程,建议在本地找一个高手帮助,一方面可以完成任务,另一方面也可得到高手的指导。因为不仅是程序的问题,还有变频参数的设置,通讯线的连接,甚至线路的走向,依照楼主目前的水平还差一点,网络上的帮助毕竟有限,以上任意一个问题考虑不周,都有可能影响正常通讯。
[此贴子已经被作者于2015/12/18 18:33:39编辑过]
17378
pan_xiansheng
文章数:2332
年度积分:1026
历史总积分:17378
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/12/18 18:49:50
#22楼
以下是引用4257139022015/12/18 10:09:28的发言:
是无协议通讯。MODBUS-RTU格式,

MODBUS通讯,本身就是采用的标准协议,而楼主却说是无协议?

所谓协议,也就是大家一致公认的规则,比如说MODBUS协议,采用的是以下格式:

01  01 00 01 00 04 CRCH CRCL
01: 从站站号为1
01:读线圈
00 01:从寄存器1开始读
00 04: 读4个线圈
CRCH CRCL:CRC校验字节

如果是无协议,实际上有协议,仅不过该协议并非得到大家一致公认的,是自己定的标准、规则。
1751
425713902
文章数:132
年度积分:53
历史总积分:1751
注册时间:2012/6/2
发站内信
发表于:2015/12/19 9:55:39
#23楼
有个多功能表,说明书上通讯协议没有介绍数据格式,只介绍波特率、停止位、数据位、无校验、站号可以设定。像这样的设备咋写读出寄存器的数据的程序。
1751
425713902
文章数:132
年度积分:53
历史总积分:1751
注册时间:2012/6/2
发站内信
发表于:2015/12/21 12:52:38
#24楼
现在知道该怎样去读每个不同站号的数据啦,RS D10 K12 D100 K10.在去读那个站号的时候先根据该站号的通讯数据格式,给D10~D12寄存器赋对应的值。改变D10~D12寄存器的值即可改变不同的站号啦。但是前提条件是赋值必须互锁。只能在同一时段赋一个站号的值。在一个RS指令也要关闭一次。
3023
3165815270
文章数:945
年度积分:50
历史总积分:3023
注册时间:2015/8/20
发站内信
英威腾变频器(三)
发表于:2015/12/24 15:34:04
#25楼
回复 #24楼 425713902
顺序读取每个设备的参数?我现在也在了解通信这一块内容,看了很多资料,还是纸上谈兵,楼主是怎么开始实操的
当我看见你,你就输了呦……
565
yenchchan
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:565
注册时间:2015/12/24
发站内信
发表于:2016/1/4 14:02:29
#26楼
占好就在你的数据里面。。由于rs。。是无协议。。所以所以数据包括站号。。功能码都需指定
工控商务网提供1000多个品牌产品,遍布全国各地的30多个物流配送中心。
570
烟雨长笛
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:570
注册时间:2014/10/29
发站内信
发表于:2018/11/16 16:55:30
#27楼
看的不太懂,看来还是需要实际操作一次才行

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005