一个急停,两个触点,一个计时器,一个电磁阀,该怎么接才能双手控制触点开关,必须两个触点开关一起按汽缸才工作。
20079
honghaii
文章数:7989
年度积分:442
历史总积分:20079
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2015/12/11 11:11:21
#1楼
2个触点开关的常闭串联就可以了。
20079
honghaii
文章数:7989
年度积分:442
历史总积分:20079
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2015/12/11 11:11:53
#2楼
2个触点开关当成一个用,只不过装在2个地方而已。
8391
fujifa
文章数:2943
年度积分:77
历史总积分:8391
注册时间:2014/2/10
发站内信
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2015/12/11 11:12:03
#3楼
以下是引用12033871402015/12/11 10:54:59的发言:
一个急停,两个触点,一个计时器,一个电磁阀,该怎么接才能双手控制触点开关,必须两个触点开关一起按汽缸才工作。

两触点串联。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/12/11 11:32:05
#4楼
以下是引用fujifa2015/12/11 11:12:03的发言:
以下是引用12033871402015/12/11 10:54:59的发言:
一个急停,两个触点,一个计时器,一个电磁阀,该怎么接才能双手控制触点开关,必须两个触点开关一起按汽缸才工作。

两触点串联。
这个没有接线图估计说了也不一定接得来,基础的事都 在问表情
自学成才!
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/12/11 11:38:20
#5楼
怎么没有位置传感器呢?
有问题可加
16218
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16218
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/11 11:39:47
#6楼
要定时器干嘛?
致力于自动化
伺服 PLC HMI
14863
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14863
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2015/12/11 11:44:55
#7楼
串联用就好
565
1203387140
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:565
注册时间:2015/12/11
发站内信
发表于:2015/12/11 11:46:41
#8楼
回复 #6楼 zrx517697809
控制气缸下压的时间
565
1203387140
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:565
注册时间:2015/12/11
发站内信
发表于:2015/12/11 11:48:57
#9楼
回复 #2楼 honghaii
就是全接一边?我那样接了按一个开关它也会工作