发表于:2015/12/6 21:08:47
#0楼
客户公司有2台纯水机,就是水--纯净水设备。2台设备都是一样的,互为主备,可以同时开,也可以单独开。当时来安装的时候用了一个出水罐压力传感器,输入到一号西门子plc模拟量模块,然后输出一个信号给第二台机器。当时他们准备买个一进二处的变送器,结果没买到。就这么弄的,用了2年多了。结果出现个情况就是2个机器同时工作,出水电机变频器,刚启动到10hz左右就停机了。然后在从新开始从0启动到10hz在停机,如此循环。2个都是,但是如果单独开一台机器就没事,怀疑模拟量模块有问题,我给买了一个,客户自己换,结果还是不行。忍受不了了。让我去修,s7-200的plc我没有软件,也不会玩,就直接从电路入手,不看程序,我买了个一拖二的压力变送器,实验了还不好。我想还是在买个压力传感器吧,自己用自己的,结果换上去还不好。我这次看了看另外一个进水罐压力变送器的数值,经常变动90-150cm变化,2个一起开变化更大,于是我把那个压力变送器接到另外一个机器上,我用嘴吹压力变送器,20kpa的,一吹就到顶了。结果2个同时启动,我这个运行良好,这回终于找到原因了。就是压力变送器有问题,让客户自己从新换一个压力变送器。 修了2个半天的毛病终于搞定了。原来 进水出水都是用的一个压力变送器,导致一个有问题2个都有问题,但是一个干活变化不大,2个同时干活变化就很大。