#0楼
A  M     71.3
A  M     71.4
L  S5T#1S
SD T     14
A  T     14
=  M     70.0
这句是什么意思
8391
fujifa
文章数:2943
年度积分:77
历史总积分:8391
注册时间:2014/2/10
发站内信
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2015/12/3 12:55:12
#1楼
A  M     71.3
A  M     71.4
L  S5T#1S             //装入定时器时间
SD T     14           //启动定时器
A  T     14       //定时时间到,置位M70.0
=  M     70.0
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
1042
86410382
文章数:100
年度积分:50
历史总积分:1042
注册时间:2014/11/28
发站内信
发表于:2015/12/3 13:03:35
#2楼
回复 #1楼 fujifa
M71.3  M71.4两者得电和定时器T14延迟1s后,M70.0得电?
8391
fujifa
文章数:2943
年度积分:77
历史总积分:8391
注册时间:2014/2/10
发站内信
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2015/12/3 15:10:43
#3楼
以下是引用864103822015/12/3 13:03:35的发言:
M71.3  M71.4两者得电和定时器T14延迟1s后,M70.0得电?

作为新手,你有必要也有义务去阅读西门子STL手册。

附件 snap1.jpg
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
1042
86410382
文章数:100
年度积分:50
历史总积分:1042
注册时间:2014/11/28
发站内信
发表于:2015/12/3 16:55:59
#4楼
谢谢大侠