发表于:2015/11/29 12:50:47
#0楼
前段时间有几台机器有点麻烦,就是模拟信号波动太大。
一台机器的电动调节阀反馈值老是大范围的波动,把变频器停掉,OK了,那肯定是干扰的问题了,首先想到的是信号电缆的屏蔽层没有接地。那就接地吧,接到地排上后发现还是波动,发现电源进线是三相四线,没有地线,幸好厂房周围有一圈接地扁铁,就临时接了根地线发现不管用。还有能什么问题呢,信号线管子和电机线是并排走了,是不是得分开,很艰难的把信号线抽出来单独放在一边测试还是不管用,整了半天也没整出个啥结果,最后到PLC模拟量模块上一看,模块上的地线没有接,接上后马上就好了,就差这么一根线,搞了半天。
还有一台机器,所有的压力都波动,也是停变频器就OK。所以想当然的就以为和上面的问题一样,结果是线都是接好的。然后就是各种试,加隔离模块,单独做接地。。。。。。一系列措施试过后都无济于世,想着是不是电源谐波造成的,但只是猜测没根据呀顿时陷入疆局。这台机器的压力变送器都是0-10V的,以为是这种变送器本身抗干扰能力太差,是不是都要换成4-20 mA的,这代价也太大了吧。没办法了就休息一会,分析一下原因。温度也是0-10V的,一点也不波动。不同的是温度变送器是PT100出来后通过变送器变成0-10V了,变送器与管道是绝缘的,而压力变送器是金属的,与管道不绝缘。难道是这个原因吗?已经到了饭点,吃过饭下午上班再试吧。等到下午上班,把压力变送器从管道上拆下来发现还真好了,但是要和管道一接触立马波动。这这算是找到问题了吗???怎么才能让压力变送器与管道绝缘呢,恐怕无法实现吧,管卡道里面全是水,不接触怎么测压力。所以问题又回到了原点。既然是变频器造成的干扰,那还是在变频器上找问题吧,给变频器接地等一系列措施后没有一点效果,再有关系的就是电机了,而且与管道直接相连的就是电机呀,电机能有什么问题呢?转的好好的,最后没办法了打开电机接线盒看了看,发现电机的地线没接,难道是这个原因,接上地线,奇迹出现了,还真是电机的地线没接没有和控制柜的地线接在一起。回头想想以前接电机时,有时嫌麻烦就把地线给省略掉了,还真是不合适。
还有几台设备到现在干扰问题也没解决掉,不知道大家在这块有没有什么经验可以分享一下呢
[此贴子已经被作者于2015/12/2 21:24:04编辑过]
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。