您现在所在的是:

电工技术

回帖:7个,阅读:376 [上一页] [1] [下一页]
679
1352319145
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:679
注册时间:2015/11/29
发站内信
发表于:2015/11/29 1:42:18
#0楼
管道式温湿度变送器SST1110A,为何监控触摸屏显示温湿度数值一直在大幅度的跳动?测量温度、湿度电压均有信号,4V,2V,
接线柱分别是VCC/GND/T/H
2729
led_dalian
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2729
注册时间:2013/3/12
发站内信
发表于:2015/11/30 7:31:49
#1楼
接触点可能接触不良
679
1352319145
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:679
注册时间:2015/11/29
发站内信
发表于:2015/12/1 1:55:39
#2楼
回复 #1楼 led_dalian
接触点好着了,更换,重接好几次,电压采用24v稳压,在CPU处测量信号稳定不变,
但是好在不知道啥原因,突然间不跳了,原因还是未知数
14863
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14863
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2015/12/1 10:28:04
#3楼
可能是干扰
5692
lsg1971
文章数:1740
年度积分:74
历史总积分:5692
注册时间:2007/4/25
发站内信
发表于:2015/12/1 10:29:51
#4楼
变送器输出电压信号还是电流信号
初学乍练.大家多关照
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/12/1 13:53:51
#5楼
这种现象,第一步就是测试传感器(变送器)的信号输出,如果信号输出没有波动,显示屏监控有跳动,那就检查电缆线和接收电路问题。否则就是变送器有问题。尤其是温湿度,惰性很大,示值不应该跳动。
我是你的朋友
679
1352319145
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:679
注册时间:2015/11/29
发站内信
发表于:2015/12/2 20:56:29
#6楼
回复 #3楼 liuhuoaaa
我直接从配电箱单独引出来了线,应该不是干扰
679
1352319145
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:679
注册时间:2015/11/29
发站内信
发表于:2015/12/2 20:59:08
#7楼
回复 #4楼 lsg1971
变压器是220v降压24v交流的,它跟这个不是一条线,传感器用的是稳压电源AC/DC的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003