发表于:2015/11/26 21:15:03
#0楼
我厂一台五十五千瓦的注塑机的电机(y三角启动的)运行过程中配电箱突然炸了,打开配电箱来看发现是主接触器接到热继电器的2根铜线烧断了,热继电器中间也开了个洞,然后停电测量电机是否完好,测得3个线圈有一个是断路的,打开电机接线盒,其中一根电机引出线烧断,再测量电机3个线圈是好的,相间无断路,线圈没有对地,紧接着把线耳重新压好,接线盒盖上,在接触器这段测量正常了。
由于原本用的是63A的西门子热过载继电器,然后让采购买了一个同样的回来(问了下价钱几十块),把之前主接触器到热继电器的3跟线换了16平方毫米的多股软芯铜线,而热继电器出来到电机的3根线并没有换(好像是25平方的线,线头包了很多胶布,有点烧焦的感觉,硬硬的),就这样扭进去了,由于热继电器的接线端子很小,就塞了一点进去扭紧了,然后试机了,把电机开了,测空载电流25A三相平衡,然后做开模和模动作,停机了2天好像泵有点响,没想到“砰”的一声又炸了,这回又是热继电器那里,这次是热继电器出线端到电机的线,烧断了2根,热继电器的接线端子已经被烧融的铜堵死了。
现在怀疑2个问题,一是热继电器3是假冒西门子的,空载电流小没事,负荷大了就烧了,二是热继电器出线端太小线没有扭进去多少,加上机器振动,负荷重时电流大,结果烧了2根出线的,不知道大家怎么认为呢?
我在犹豫明天是找个热继电器装上去呢?还是直接把电机的线接长接到主接触器上好?!
