6SE7033 CUVC板解锁

9617
397679140
文章数:279
年度积分:1124
历史总积分:9617
注册时间:2013/11/8
发站内信
发表于:2015/11/25 12:50:32
#0楼
西门子6SE70系列P060参数现在为0,想改成7改不动,一按P键显示双行----,看到P358=0,看不到P359参数,P053=6,
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/11/25 14:46:05
#1楼
是不是版本问题?老的版本就是P60=0吧?什么参数都开放了。
此帖发自手机工控论坛
我是你的朋友
9617
397679140
文章数:279
年度积分:1124
历史总积分:9617
注册时间:2013/11/8
发站内信
发表于:2015/11/25 14:56:06
#2楼
回复 #1楼 kdrjl
新板本,参数加密了,看不见P359参数!
9617
397679140
文章数:279
年度积分:1124
历史总积分:9617
注册时间:2013/11/8
发站内信
发表于:2015/11/25 15:30:51
#3楼
回复 #2楼 397679140
问西门子售后说是用户加密,改不了P060!我想西门子不想说,技术保密!西门子肯定有办法,
7297
caojie0723
文章数:777
年度积分:50
历史总积分:7297
注册时间:2011/11/16
发站内信
发表于:2015/11/25 16:24:02
#4楼
P358是钥匙 P359是锁  只有你把358的参数改为359时 你才能调整其他参数  否则也许其他参数你连看都看不到
好像970能恢复出厂设置
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/11/25 19:58:58
#5楼
能格式化吗(参数工厂化复位)?如果能,把参数备份了,将其格式化,就复原了。不过你如果不知道系统的工艺控制和结构,这么做就有点风险了。
我是你的朋友
7297
caojie0723
文章数:777
年度积分:50
历史总积分:7297
注册时间:2011/11/16
发站内信
发表于:2015/11/26 7:58:00
#6楼
呵呵,既然能备份了还用格式化吗?
22364
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:988
历史总积分:22364
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2015/11/26 9:16:44
#7楼
参数有备份就可以恢复出厂设置。
此帖发自手机工控论坛
9617
397679140
文章数:279
年度积分:1124
历史总积分:9617
注册时间:2013/11/8
发站内信
发表于:2015/11/26 14:59:20
#8楼
回复 #7楼 xuzhaokun
花了一个晚上,把359锁解开了,能改动
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/11/26 19:04:58
#9楼
介绍下解锁过程嘛,说来听听。
我是你的朋友