您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:10个,阅读:868 [上一页] [1] [2] [下一页]
3412
ymxu
文章数:329
年度积分:50
历史总积分:3412
注册时间:2015/4/17
发站内信
发表于:2015/11/24 20:36:37
#0楼
程序已写入PLC,能不能在 gx developer( 中实时操作 PLC 的输入与输出?
37243
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1595
历史总积分:37243
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/11/24 21:11:56
#1楼
以下是引用ymxu2015/11/24 20:36:37的发言:
程序已写入PLC,能不能在 gx developer( 中实时操作 PLC 的输入与输出?

Q系列可以(不含基础型Q系列),FX系列不可以。

在线——调试——强制输入输出登陆/解除


Good Luck~
3412
ymxu
文章数:329
年度积分:50
历史总积分:3412
注册时间:2015/4/17
发站内信
发表于:2015/11/24 21:30:08
#2楼
回复 #1楼 cvlsam
谢谢,我刚好买的是 FX2N ....
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/11/24 21:46:33
#3楼
以下是引用ymxu2015/11/24 21:30:08的发言:
谢谢,我刚好买的是 FX2N ....
都买PLC了,再买几个输入输出的硬件接上才好玩。
有问题可加
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/11/24 21:56:44
#4楼
FX是没戏了
不过可以模拟!
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/11/25 7:30:44
#5楼
楼主还是直接用硬件控制吧。PLC都买了,再买几个开关和按钮就行了。
14813
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14813
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2015/11/25 8:18:49
#6楼
外部接几个试试,开关 灯泡什么的
3879
sjpuk
文章数:429
年度积分:50
历史总积分:3879
注册时间:2010/7/6
发站内信
发表于:2015/11/25 10:50:45
#7楼
GX-Simulator 安装一个,可以模拟看看
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/11/25 11:24:36
#8楼
辅助继电器M,可以强制通断;通常只是在未连接外部输出器件时,强制通断软元件。
5327
ytleader
文章数:1151
年度积分:63
历史总积分:5327
注册时间:2006/10/23
发站内信
发表于:2015/11/25 11:26:14
#9楼
有硬件了 编程实验就行了