有些村电工长期以来在对漏电保护器进行试验时,一般是使用机上试验按钮进行漏电试验。但往往线路或设备上发生故障时漏电保护器不能正常跳闸,起不到保护作用。这是何原因呢?
从漏电保护器电路来分析,机上试验按钮是根据人体电阻模拟接地进行试跳,对某些探头零序互感器插头或接线桩头松动检查不出来。这就会出现故障时检测不出漏电信号不能正常动作,给人民生命财产带来不必要的损失。正确试验办法应该是用测试笔或电子测试仪对地进行试跳。首先在零序互感器插头中穿一根单芯导线,一端接入大地。另一端接测试笔或测试仪。用探针分别触及电源L1、L2、L3相。有时某相不能跳闸,但另外二相可正确跳闸。用测试仪可分档电流叠加法测试漏电电流大小。这样可检查出因附加元器件接触不良、插头松动等保护器本身故障而使保护器拒动。
