您现在所在的是:

变频器维修

回帖:8个,阅读:2950 [上一页] [1] [下一页]
654
453386590
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:654
注册时间:2013/3/23
发站内信
发表于:2015/11/21 17:11:16
#0楼
HLP-C+变频器上电正常,运行出现EOCN
断开一切控制线路,输出线路,再次运行同样出现EOCN,维修新手,请各位指导下
查指导书说是恒速中过流
有四个方面原因:
1.马达短路,输出线短路
2.马达堵转,机械运转中有突变
3.变频器容量太小
4.电网电压突变

其中,对于1,断开输出线都出现同样故障
     对于2,同上
     对于3,变频器已经使用快三年了,1HP的变频器
     对于4,确认电网电压正常
请各位指教下,从何处入手,谢谢
2084
wugouz
文章数:121
年度积分:50
历史总积分:2084
注册时间:2013/11/21
发站内信
发表于:2015/11/21 19:25:59
#1楼
加我微信1430521217
12023
453414193
文章数:1545
年度积分:83
历史总积分:12023
注册时间:2010/10/23
发站内信
发表于:2015/11/21 22:55:30
#2楼
电流检测和驱动检测!
此帖发自论坛手机版
13487
1531214350
文章数:3374
年度积分:77
历史总积分:13487
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2015/11/22 7:04:12
#3楼
测直流母线电压正常吗,真对4电压检测电路有无异常。
654
453386590
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:654
注册时间:2013/3/23
发站内信
发表于:2015/11/23 11:50:08
#4楼
回复 #3楼 1531214350
谢谢,PN电压正常300V,无波动
654
453386590
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:654
注册时间:2013/3/23
发站内信
发表于:2015/11/23 11:51:47
#5楼
回复 #2楼 453414193
谢谢
电流检测的方式不是很明确,不过我见到输出电流检测是变压器转换方式,但现在无输出,应该是无电流的
654
453386590
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:654
注册时间:2013/3/23
发站内信
发表于:2015/11/23 11:52:52
#6楼
回复 #1楼 wugouz
已加,谢谢
2084
wugouz
文章数:121
年度积分:50
历史总积分:2084
注册时间:2013/11/21
发站内信
发表于:2015/11/23 20:17:49
#7楼
回复 #6楼 453386590
哪个是你?
1797
455286687
文章数:31
年度积分:65
历史总积分:1797
注册时间:2012/9/16
发站内信
发表于:2015/11/23 21:36:43
#8楼
检查一下5V 看看低不低。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005