您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:19个,阅读:1170 [上一页] [1] [2] [下一页]
3412
ymxu
文章数:329
年度积分:50
历史总积分:3412
注册时间:2015/4/17
发站内信
发表于:2015/11/18 20:48:38
#0楼
附件 20151118203851179.jpg

21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/11/18 20:58:00
#1楼
没有X8的。八进制,X0-X7,X10-X17,X20-X27。。。。。。
3412
ymxu
文章数:329
年度积分:50
历史总积分:3412
注册时间:2015/4/17
发站内信
发表于:2015/11/18 21:08:28
#2楼
汗啊,被人看见了,要笑话了,就当给大家点笑料吧.....
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/11/19 6:36:42
#3楼
这没什么的,偶尔没转过弯来的情况,不少人有过。
输入点有按八进制编号的、据说也有按十进制的,注意看说明书就可以了。
此帖发自论坛手机版
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/11/19 7:17:00
#4楼
三菱啊X0-X7 没有X8哦。
有问题可加
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/11/19 7:18:25
#5楼
学习PLC,要知道该PLC都有什么资源可用。
有问题可加
5612
lsg1971
文章数:1740
年度积分:95
历史总积分:5612
注册时间:2007/4/25
发站内信
发表于:2015/11/19 7:31:53
#6楼
大意了
初学乍练.大家多关照
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2015/11/19 8:36:55
#7楼
你选的是三菱FX系列的,小型的FX系列是8进制,0到7,不会出现8
如果是三菱中大型的Q货L系列的那就可以这样写,中大型是16进制的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
9063
mlx5118
文章数:3783
年度积分:55
历史总积分:9063
注册时间:2015/1/3
发站内信
2018春节活动(二)
发表于:2015/11/19 8:38:55
#8楼
不同的品牌不同的进制算法
关注传感器编码器
505
scxer
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:505
注册时间:2015/11/20
发站内信
发表于:2015/11/20 14:16:24
#9楼
回复 #2楼 ymxu
永宏的就有x8 x9的 输入点