现在现场需要plc输入220v, plc是24V  有这样的西门子模块吗?
12947
FORELF
文章数:3178
年度积分:256
历史总积分:12947
注册时间:2007/6/22
发站内信
发表于:2015/11/17 8:30:46
#1楼
没看懂啥意思,描述再清楚点。
let me go任我行
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/11/17 8:31:01
#2楼
输入模块有交流220V输入的,具体咨询供应商
自学成才!
3929
sjpuk
文章数:429
年度积分:50
历史总积分:3929
注册时间:2010/7/6
发站内信
发表于:2015/11/17 8:51:15
#3楼
点输入是220v 的?要求要是不是很严格,通过中继转换下。
86196
ZCMY 版主
文章数:47551
年度积分:715
历史总积分:86196
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/11/17 9:08:20
#4楼
请先讲清楚你的AC220V是指输入的电源还是输入的信号是AC220V;
如果是输入信号AC220V的话,模块式的大中型PLC很多都有对应的AC100V/AC220V输入的模块;
如果仅是几十个I/O点的单体小型PLC,那么你选的范围就相当的小了;
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2015/11/17 9:29:24
#5楼
不懂楼主的意思
做什么事贵在坚持!
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/11/17 10:08:07
#6楼
看样子是说输入信号是220V的,同楼上几位之理解。
4730
启动绕组
文章数:498
年度积分:50
历史总积分:4730
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2015/11/17 10:34:03
#7楼
西门子有信号输入220的模块。
PLC是24V的输入信号,可以加中继把前端220的信号转成24的
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/11/17 11:27:52
#8楼
变换信号性质,其实很简单,为什么非要直接连接呢?楼主如能把问题说的更清楚就好了。
我是你的朋友
18082
329345277
文章数:5654
年度积分:642
历史总积分:18082
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2015/11/17 12:05:49
#9楼
楼主应该是想说输入信号是220V,模块供电是24V的吧,
可你连想要啥模块也没说啊,200、300、400……?