您现在所在的是:

电工技术

回帖:5个,阅读:398 [上一页] [1] [下一页]
814
rth电
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:814
注册时间:2015/4/7
发站内信
发表于:2015/11/16 14:28:15
#0楼
附件 66.jpg

请问这个“开关设置”如何设置??请教各位大神啊!!感激不尽
38847
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:78
历史总积分:38847
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2015/11/17 8:21:03
#1楼
这个可以在这软件中直接点击选择,就是设置模块的一些工作特性,这个已经很直观了,不像之前用代码设置
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
22571
liuxd6909
文章数:11956
年度积分:139
历史总积分:22571
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/11/17 10:28:37
#2楼
各通道可单独选择转换模式,很直观。
思想决定高度
814
rth电
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:814
注册时间:2015/4/7
发站内信
发表于:2015/11/18 12:04:51
#3楼
回复 #2楼 liuxd6909
恩,那各个输出范围对应0-4000的分辨率吗
814
rth电
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:814
注册时间:2015/4/7
发站内信
发表于:2015/11/18 13:09:50
#4楼
回复 #1楼 fumz78
谢谢。
附件 1.jpg

附件 2.jpg

我在PLC参数里设置的I/O为32点。当我在智能功能模块里添加时,如上图:Q64AD默认点数为16点,与在I/O里设置的32点冲突了,请问这个问题该如何解决呢?
814
rth电
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:814
注册时间:2015/4/7
发站内信
发表于:2015/11/18 13:14:58
#5楼
回复 #1楼 fumz78
这个程序是老工程师写的。他没有用到智能模块,我想在他的基础上改成用智能模块来代替。老工程师舍得AD,DA模块点数都是32点,或者说是他设置错了吗?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004