昨天发帖求助,一台南方安华7.5KW变频器啪一声之后上电无显示,大家都劝我不懂不要修,我也曾打算放弃,今天晚上没事又拿起来仔细看,竟然让我发现了这里:
附件 IMG_20151114_220941.jpg
这种情况让我一度怀疑是开关电源短路造成的,测量高频变压器,电容,压敏电阻,散热风扇,貌似都没有短路,不确定这些有没有问题,想着赌一把看看,就把烧坏的电路板用一条线搭接起来了,为了防止短路出事就把进线上串联一个1A的保险管。
附件 IMG_20151114_232605.jpg
无知者无畏,也算幸运,通电之后调了下频率,一切正常。
附件 IMG_20151114_234122.jpg
想请教一下有经验的师傅,这是什么原因引起的烧掉印刷电路板,我这样接起来安全吗,算正常吗,求指点,谢谢。
[此贴子已经被作者于2015/11/15 6:54:49编辑过]
7938
文章数:1877
年度积分:125
历史总积分:7938
注册时间:2008/12/26
发站内信
发表于:2015/11/15 7:04:11
#1楼
没修过  不过像这样烧线路板敷铜电路的 一般都是电流大了
开心了就笑,不开心就过会再笑
13397
1531214350
文章数:3373
年度积分:125
历史总积分:13397
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2015/11/15 7:54:51
#2楼
线路太窄超出其承载电流长期发热造成的,应该是设计缺陷或制造工艺造成的,这样链接完全没问题,两端最好绝缘漆处理下。
19942
877476825
文章数:8124
年度积分:1287
历史总积分:19942
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2015/11/15 7:56:27
#3楼
无知无畏,赞一下楼主的细心。表情
不走寻常路。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/11/15 8:42:24
#4楼
楼主长经验了,不错的。
14813
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14813
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2015/11/15 8:57:55
#5楼
不错 就是要胆大心细!
11919
453414193
文章数:1545
年度积分:845
历史总积分:11919
注册时间:2010/10/23
发站内信
发表于:2015/11/15 9:54:09
#6楼
可能是瞬间电流很大造成的,不知道铜皮有没有氧化现象。
3158
luangtsen
文章数:98
年度积分:50
历史总积分:3158
注册时间:2015/2/14
发站内信
发表于:2015/11/15 11:42:40
#7楼
呵呵,还会炸!
6486
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6486
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2015/11/15 12:30:41
#8楼
一般 无显示的都比较好修 多数都是开关电源 问题

我还修过 整流和ibgt是一体模块那种   也是没显示

后来量出来是整流二极管坏了一组  直接外接二极管整流搞定
此帖发自手机工控论坛
23516
mengx9806
文章数:10975
年度积分:1255
历史总积分:23516
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2015/11/15 21:14:43
#9楼
楼主也是费心了的,帖子是陵城一点多发的,一点多还在发帖的人,说明还是在认真看东西的。
楼主的认真和仔细值得我学习。
但是还是希望楼主最好能了解,为什么变频器会发生以上的故障。
是否是外部环境引起的。、
否则这变频器送到现场了,一样会遭受厄运。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那