您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:10个,阅读:2071 [上一页] [1] [2] [下一页]
764
rth电
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:764
注册时间:2015/4/7
发站内信
发表于:2015/11/12 13:29:12
#0楼
附件 1.jpg

如图,Q02UCPU,Q64AD模块,设置时这个点数怎么修改不了?
764
rth电
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:764
注册时间:2015/4/7
发站内信
发表于:2015/11/12 13:29:49
#1楼
附件 2.jpg
764
rth电
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:764
注册时间:2015/4/7
发站内信
发表于:2015/11/12 13:31:14
#2楼
用的是GX WORKS 2 编程
764
rth电
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:764
注册时间:2015/4/7
发站内信
发表于:2015/11/12 13:34:22
#3楼
附件 3.jpg

之前的程序是用其他版本的拓展包编的,我个人用的是GX WORKS 2。我想设置成如上图所示,有没有大侠懂的啊,指教下,万分感谢啊。。非拿来档啊,手册也看了,没有这块的明确说明
2828
415150043
文章数:771
年度积分:119
历史总积分:2828
注册时间:2010/6/7
发站内信
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/11/12 20:16:34
#4楼
直接读取默认值,在写入。这样省事。
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2015/11/12 20:41:14
#5楼
模拟量模块占用16点,这个是由这个模块自身的属性决定的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/11/12 21:05:36
#6楼
应当如5楼所说吧;
3楼给出的图,点数不知是修改而得的、还是原有的设定(我不懂,只是好奇)。
764
rth电
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:764
注册时间:2015/4/7
发站内信
发表于:2015/11/16 9:32:47
#7楼
回复 #4楼 415150043
请问怎么自动读取默认值?三楼的I/O点我是在PLC参数里设置的,不是智能模块里设置的。
764
rth电
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:764
注册时间:2015/4/7
发站内信
发表于:2015/11/16 9:33:25
#8楼
附件 1.jpg
764
rth电
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:764
注册时间:2015/4/7
发站内信
发表于:2015/11/16 9:41:11
#9楼
回复 #5楼 fumz78
附件 1.jpg

上图是我在PLC参数里分配的I/O点。

附件 2.jpg

当添加智能模块时,
附件 3.jpg

附件 11.jpg
点开I/O分配确认,出现如下图

附件 4.jpg

实际添加时,出现如下问题:像您说的模块默认IO点数是16点,但我I/O分配的是32点,这里就存在冲突了,请问怎么解决呢
附件 5.jpg

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005