您现在所在的是:

变频器维修

回帖:16个,阅读:918 [上一页] [1] [2] [下一页]
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/11/12 11:07:57
#10楼
那就可能是误报吧。
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/11/13 10:45:41
#11楼
7楼所说,或许也有可能;之前运行时的电流指示,显示是否正常。
909
islin
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:909
注册时间:2015/9/14
发站内信
发表于:2015/11/18 13:44:32
#12楼
回复 #11楼 mjinbao
报的电流和运行时的电流差不多大小也就十几A,电机又没有换的,时好时坏——没法确定
909
islin
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:909
注册时间:2015/9/14
发站内信
发表于:2016/11/13 15:20:34
#13楼
不多说了,反正桥架里的电缆发热,外面一层已经全部裂开了。现在才发现。
5241
799676754
文章数:1536
年度积分:50
历史总积分:5241
注册时间:2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/11/13 16:39:22
#14楼
难道是当初电缆选小了?还是电缆质量不好?或者是把固定铺设的电缆选为橡套电缆了?
[此贴子已经被作者于2016/11/13 16:42:35编辑过]
雷电
4063
bakfdc
文章数:164
年度积分:50
历史总积分:4063
注册时间:2010/4/28
发站内信
发表于:2016/11/13 18:41:28
#15楼
回复 #14楼 799676754
这个变频器里记录故障时电流准确度,实际经验是看报什么故障,过流oc记录不准,电机短路变频器运行报过流,查故障记录电流比额定电流小多了,应该是IGBT压降短路保护反应快,主板CPU慢了一拍。要是过载、过热的就准!
909
islin
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:909
注册时间:2015/9/14
发站内信
发表于:2016/11/14 9:09:27
#16楼
 电缆两头都不发热,在桥架中间的大部分都裂开了,电缆是120MM的铜蕊,用子好多年了就没想过电缆的问题,因为一直跳,要求整改,就把所有的都换了(电机,电缆,变频器),才发现问题。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004