您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:14个,阅读:6534 [上一页] [1] [2] [下一页]
631
辽油小艾
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:631
注册时间:2014/12/18
发站内信
发表于:2015/11/11 10:57:20
#10楼
说的都很有道理啊,学习了!我说之前我们安了一块温度的数显表厂家给我一个小电阻非让我用的时候安上,这回明白了!
[此贴子已经被作者于2015/11/11 10:58:11编辑过]
1058
ceecwjt
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:1058
注册时间:2005/12/12
发站内信
发表于:2017/8/14 14:44:21
#11楼
那么输入通道是不是就要按电压0-10V设置了?
20264
877476825
文章数:8328
年度积分:195
历史总积分:20264
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2017/8/15 15:58:54
#12楼
以下是引用xupeng20082015/11/10 10:43:52的发言:
模块内部还是采集的电压变化,只是应该是0-5V取样,所以是125电阻
呵呵,应该是0.5-2.5V
23113
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:119
历史总积分:23113
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2017/8/16 10:32:49
#13楼
以下是引用dlr2015/11/10 11:05:54的发言:
这模块虽说是电流输入,而实质其接收的仍是电压信号,要求在输入端并一个125欧的电阻,就是将4-20mA信号转换为0.5-2.5V的电压信号。楼主并了500欧的电阻,转换的电压为2-10V,相对模块该接收的信号而言是超量程了(4倍),所以显示肯定大于20mA(由于你组态设置了4-20mA,所以其只能显示20mA而已)。去除电阻后现场变送器没有显示是由于模块的输入内阻很大的原因(其也超过了变送器所规定的负载电阻范围)。
[此贴子已经被作者于2015/11/10 11:12:39编辑过]
解释够到位
5404
MFDXT
文章数:2670
年度积分:50
历史总积分:5404
注册时间:2011/9/26
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2017/8/16 11:15:35
#14楼
学习了。模块没有用过

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004